99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-26
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 在线观影| free麻豆| 免费在线影院| 亚洲免费精品| 97视频精品全国在线观看| 天天干影视| 亚洲在线观看一区| 男女一级特黄a大片| 非洲一区二区三区不卡| 国产高清厕所盗摄视频| 黄色大全片| 91亚洲国产在人线播放午夜| 精品国产自在现线看久久| 色婷婷亚洲综合五月| 亚洲欧洲中文日产| 99国产在线观看| 一级黄色片美国| 久草热视频在线| 日韩一区二区不卡| 毛片直接看| 亚洲色图 在线视频| 成人久久18免费网站入口| 免费黄色小视频| 欧美抠逼| 国内精品视频一区二区八戒| 国产成人久久久精品一区二区三区 | 91se在线| 99久久婷婷国产综合精品电影| 国产午夜亚洲精品第一区| 久久国产精品女| 久久久夜色精品国产噜噜| 妞干网免费观看视频| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲精国产一区二区三区| 色久激情| 色91在线| 伊人久久大香线焦综合四虎| 免费在线亚洲| 色综合久久一区二区三区| 免费视频爱爱太爽在线观看| 床上毛片|