請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 精品视频在线观看你懂的一区 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 你懂得2019在线观看网站 | 亚洲福利视频网 | 国产亚洲精品美女2020久久 | 久久国产精品免费网站 | 久久美女网 | 国产一二三四区在线观看 | 国产欧美精品专区一区二区 | a黄色网| 欧美中文字幕在线视频 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 久久国产精品成人免费 | 青青青青青国产免费手机看视频 | 欧美999| 成人在线日韩 | 免费在线黄色网址 | 黄色三级日本三级 | 日韩a无吗一区二区三区 | 日韩一区二区在线视频 | 曰本女人一级毛片看一级毛 | 亚洲高速浪潮 | 快猫在线观看入口免费网站满十八 | 日韩不卡一级毛片免费 | 成人精品一区二区久久 | 青青国产成人精品视频 | 日本一级毛片视频网站 | 国产日韩线路一线路二 | 香蕉久久国产精品免 | 精品久久一区二区 | 欧美日韩免费播放一区二区 | 91频视 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 国产不卡毛片 | 在线 看片 | 久久国产大片 | 国产午夜精品片一区二区三区 | 丝袜超薄交口足456免费视频 | 亚州三级视频 | 91探花福利精品国产自产在线 | 日韩在线免费 |