請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频网址| 手机看片精品高清国产日韩| 天天操综| 亚洲三级小视频| 色婷婷亚洲精品综合影院| 国产人妖一区二区| 狠狠亚洲婷婷综合色香五| 57pao国产成视频一永久免费| 激情性爽三级成人| 欧美5g影院天天爽天天看| 亚洲国产高清一区二区三区| a一级爱做片免费观看欧美| 久青草国产手机在线视频| 亚洲欧美一区二区三区九九九| 免费一级特黄3大片视频| 国产一区二区三区鲁婷婷| 国产精品久草| 黄在线视频播放免费网站| 精品视频一区在线观看| 福利亚洲| 国产成人夜间影院在线观看| 久久95| 蝌蚪蚪窝视频在线视频手机| 日韩电影久久久被窝网| 午夜性视频播放免费视频| 亚洲小younv另类| 2020阿v天堂网手机版| 99re九精品视频在线视频| 一级黄色片大全| 三a级毛片| 大学生一级一片第一次欧美| 久久精品国产免费高清| 日本高清不卡一区久久精品| 中文在线第一页| 内地自拍| 日韩在线观看视频黄| 日韩免费一区二区| 日韩中文字幕在线不卡| 日本一级特黄毛片高清视频| 日韩欧美亚洲一区精选| 日韩女同一区二区三区|