樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子

    主站蜘蛛池模板: 拍拍拍精品视频在线观看| 久久国产精品亚洲一区二区| 青青热久久国产久精品| 国产精品一区二区四区| 播放毛片| 国产第一页无线好源| 久久综合久美利坚合众国| 天天影视综合色| 亚洲人成伊人成综合网久久| 欧美最新的精品videoss| 国产精品视频自拍| 黄色链接在线观看| 91视频看看| 国产97色在线中文| 国产女人久久精品| 激情婷婷成人亚洲综合| 欧美福利一区二区三区| 色性综合| 污视频网站免费| 亚州视频在线| 一级特黄aa大片欧美网站| 日本免费黄色网| 日韩免费观看| 午夜激情福利| 丝袜制服国产| 亚洲一区 在线播放| 亚洲欧洲毛片| 亚洲综合影院| 亚洲精品中文字幕午夜| 成人亚洲在线观看| 在线观看av网站永久| 成人片子| 在线97| 亚洲精品日韩在线一区| 在线一区免费播放| 亚洲精品久久久久久久777| 成 人免费va视频| 在线观看日韩www视频免费| 成人精品一区二区www| 成人性欧美丨区二区三区| 在线免费看片|