請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 140614 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-03-26
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 狠狠色丁香婷婷综合 | 国产精品每日在线观看男人的天堂 | 一级毛片私人影院 | 欧美日韩性视频在线 | 青青草手机在线观看 | 日本护士xxxxx极品 | 九九热线| 老妇综合久久香蕉蜜桃 | 高h喷水荡肉爽文np肉色文 | 午夜国产精品理论片久久影院 | 免费视频日本xvideos | 日本 亚洲 欧美 | 黑人一区 | 国产美女在线精品亚洲二区 | 激情视频在线观看网站 | 8090碰成年女人免费碰碰尤物 | 成人国产精品2021 | 国产精品精品国产一区二区 | 欧美久久一区二区 | 久久久久久免费一区二区三区 | 国产婷婷丁香久久综合 | 免费观看黄色a一级视频播放 | 国产成人亚洲精品一区二区在线看 | 国产精品高清视亚洲一区二区 | 久久国产精品-国产精品 | 久久综合中文字幕一区二区 | 国产精品成人久久久 | 免费一级毛片在线播放 | 国产福利一区二区在线精品 | 国产羞羞视频 | 2021年国产精品久久 | 不卡视频在线播放 | 久久久青草青青亚洲国产免观 | 黄视频在线观看www免费 | 欧美视频一区 | 欧美精品一区二区三区久久 | 成年女人免费视频播放77777 | 精品国产免费观看一区 | 亚洲国产日韩a在线亚洲 | 日韩色影院 | 直接看的黄色网址 |