1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    jetfondy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 1804 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2011-05-24
    最后登錄: 2019-05-30
    查看jetfondy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 14:11
    這個電路,就是典型的三角形接法。
    負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
    線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。

    主站蜘蛛池模板: 一区二区三区视频免费| 欧美69视频在线| 95香蕉视频| 日本一区欧美| 亚洲一成人毛片| 玖玖精品视频| 欧美久久一区二区三区| 国产色在线com| 国产露脸国语对白在线| 黑人破乌克兰美女处| 国产不卡免费视频| 激情亚州| 另类二区三四| 青青草国产免费国产| 亚洲国产精品综合久久| 888xxxx免费视频| 一级一级毛片看看| 久久se精品一区精品二区| 日韩欧美一中字暮| 外国成人xxx在线视频| 成人社区网站| 交在线观看网站视频| 青娱乐成人| 欧美成人免费xxx大片| 国产日韩欧美高清| 国产乱辈通伦影片在线播放 | 亚洲一区高清| 97精品国产| julia一区二区三区中文字幕| 无遮挡高清一级毛片免费| 日韩黄色影院| 中文字幕国产亚洲| 毛片在线看网站| 分享一个无毒不卡免费国产| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 成人性欧美丨区二区三区| 男人你懂的在线观看视频| 免费看a毛片| 男女污污网站| 自拍视频网址| 成人欧美日本免费观看|