引用引用第9樓chengjiagou于2011-12-25 15:12發表的 : 謝謝各位指正。 我在參數里面設置的是I/O混合,64點,看了參數設置是沒有問題了。檢查了接線,也沒有問題,難道是檢查接線不夠仔細? 等明天上班再試試看 祝各位節日快樂
謝謝,的確應該選擇32點。
引用引用第13樓chengjiagou于2011-12-26 18:37發表的 : 如12樓所述,的確應該設置成32點。而且輸入和輸出的地址也是一樣的。 之前錯誤在于,輸入地址為X20~~X3F,輸出地址編為Y40~~Y5F 正確的應該是:輸入地址X20~~X3F,輸出地址應為Y20~~Y3F 再次感謝各位的熱情幫助。