我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-12-26 08:42
這樣的設計很現代化,如果是單純的控制水泵用一個浮子開關就可以了。超聲波液位儀控制為了精確度高而采用的,二次儀表是顯示數據,PLC可以控制相關的設備,靈活方便,可靠。提高了自動化程度。
樓主留言:
熱心助人
學無止境,永遠是學生。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产m3u8在线观看| 91福利区| 毛片大全免费| 色在线观看视频| 欧洲美女大片免费播放器视频| 香蕉成人999视频| 精选国产门事件福利在线观看| 国产系列欧美系列日韩系列在线| 色护士影院| 亚洲六区| 中文字幕亚洲无线码高清| 一级特黄视频| 久久国产精品亚洲va麻豆| 中文字幕 亚洲精品| 亚洲视频你懂的| 伊人久久网站| 免费免费啪视频在线| 欧美极品妇xxxxxbbbbb| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 一区二区三区视频免费| 日本一级免费| 中文字幕久久网| 亚洲人成高清毛片| 亚洲精品在线免费| 成人一级网站| 成年人黄色毛片| 免费a级毛片无码| 免费播放特黄特色毛片| 欧美夜夜| 欧美日韩视频一区二区三区| 国产一级在线现免费观看| 国产成人在线观看免费网站| 国产美女无遮挡免费网站| 国产精品第一页在线观看| 美国一级毛片片aa成人| 特大巨黑人吊性xxx视频| 爱爱小视频在线观看| 黄色一级视频在线观看| 黄色三级小视频| 美女免费精品高清毛片在线视| 黄色网zhan|