我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 16:16
儀表可以顯示現場實際液位,但plc不能,不過儀表是可以設置報警,上下限,pid計算后的模擬量輸出控制。
看看儀表設置的參數,還有plc的程序,你就知道,你的想法對不對。
樓主留言:
熱心助人
[ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 精品国产免费观看一区高清 | 级毛片| 91视频啪| 香蕉视频在线观看免费| 日韩中文字幕精品视频在线| 成年免费大片黄在线观看看| 视频国产91| 国产在线毛片| 亚洲综合欧美日韩| 日韩黄色一级视频| 免费看一级黄色毛片| 看三级毛片| 婷婷国产偷v国产偷v亚洲| 久久怡红院亚欧成人影院| 91久久久久久久| 日韩四区| 亚洲 欧美 清纯 校园 另类| 欧美精品毛片| 黄在线观看免费| 精品国产一区二区在线观看| 国产精品久久九九| 欧美亚洲偷图色综合91| aaa毛片免费观看| 九九在线观看免费视频| 亚洲欧美在线制服丝袜国产| 国产三级自拍| 国产欧美日韩一区| 国产精品一区二区不卡的视频| 国产精品蜜芽在线观看| 日本黄色福利视频| 26uuu精品一区二区| 日韩久久精品视频| 中文字幕美日韩在线高清| 好男人在线影院www| 免费黄色| 免费一级欧美性大片| 免费二级c片在线观看a| 免费特黄| 成人精品一区久久久久| 成人欧美精品大91在线| 国内在线亚洲精品第一线|