99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: a在线免费观看视频 | 911精品国产亚洲日本美国韩国 | 色日韩 | 亚洲国产情侣一区二区三区 | 久久国产这里只精品免费 | 999精品久久久中文字幕蜜桃 | 国模私拍高清大胆专业网站 | 精品久久久久久 | 日韩精品免费 | 一级欧美激情毛片 | 网址黄色| 黄色永久网站 | 清草在线视频精品 | 欧美一区二区三区不卡视频 | 95视频在线播放 | 国产香蕉在线观看 | aaaaaa级特色特黄的毛片 | 1300部小u女视频免费 | 免费能直接在线观看黄的视频 | 一级黄色录像大片 | 美国一级毛片免费 | 日本亚洲一区二区三区 | 欧美久久一区二区三区 | 国产成人免费高清视频 | 在线免费欧美 | 婷婷色影院 | 香蕉免费网站 | 亚洲最大在线视频 | 最新日韩中文字幕 | 欧美一欧美一级毛片 | 成人黄色网 | 丁香五婷婷| 亚洲综合色婷婷六月丁香 | 久久国产精品免费看 | 亚洲在线一区二区 | 黄色网址免费在线播放 | 日本一级特黄a大片在线 | 成人免费无遮挡做性视频 | 男女一级特黄a大片 | 在线观看欧美亚洲 | 亚洲一级黄色大片 |