99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 三级黄色在线视频| 免费人成网站线观看合集| a级毛片免费看| 美女一级毛片免费观看| 国产精品免费综合一区视频| 欧美日韩网| 亚洲国产97在线精品一区| huangse网站免费| 日本99视频| 中文三级视频| 亚洲精品一区二区观看| 免费网站看v片在线观看| 国产一级大片免费看| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 亚洲国产精品a在线| 91成人在线视频| 久久久精品久久久久久久久久久| 放几个免费的毛片出来看| 1024 cc香蕉在线观看看中文| 三级精品| 亚洲精品不卡午夜精品| 久久精品一区二区国产| 中国xxxx18免费| 亚洲成a人片在线观看www| 国产一级在线播放| 国产高清视频免费最新在线| 性视频一级| 特黄aaaaaaaaa真人毛片| 黄色网络在线观看| 国产精品欧美在线| 九九成人免费视频| 久久亚洲美女久久久久| 咪咪久久| 麻豆免费永久网址入口网址| 欧美人在线| 免费特级黄毛片在线成人观看| 在线欧美一区| 中文字幕日韩理论在线| 91tm视频| 亚洲欧美日韩专区一| 亚洲毛片在线|