pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
|
請問,一般的220V電機,正常通電后,轉速沒以前的快,而且電機本身發燙,是什么原因 首先排除,不是負載過大,我把負載全部拆掉,還是轉得很慢(正常是額定轉速,比現在轉得快得多) |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
處以上問題外,還有一點可能是你的電壓雖然是220V但電機使用的工頻不對(你可能將60HZ的電機接到50HZ電源了)這個我遇到過。 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|