有夢就跑
級別: 探索解密
![]() |
各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數(shù),但一直計數(shù)不上。 我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數(shù)上,很郁悶,請大家指教,程序為 LD X006 OUT C235 LD Y000 OUT M8235 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
![]() |
編碼器是用的開關電源吧?用PLC自身的24V電源。或是把開關電源的0V與PLC輸入端的COM短接起來。 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
![]() |
按照12樓的說法其實編碼器就是用的PLC的24V電源,這時候還用外接電源不是多此一舉。支持11樓的說法。外接電源的負極與PLC的COM連接是為讓X0與COM形成回路,即輸入脈沖有效。當然,確認編碼器的工作電壓,輸出方式是必須的。 [ 此帖被358273433在2011-11-19 15:14重新編輯 ] |
---|---|
|