99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-13 11:44
首先電熱管本身有220和380之分嗎?今天我做了個試驗:三跟電熱管接成380的時候測量每相電流是60A,然后又接成星型(每根電熱管選出一個頭連起來)每相的電流是20A。安照P=UI電流和電壓成反比,為什么接380的時候電流反而大呢?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 14:23
不考慮電熱管得額定電壓問題,接成星型時,每相電流為20A,即線電流等于相電流,但接成三角型時,電熱管兩端的電壓是380V ,即220V的1.732倍,電流也是原來20A的1.732倍,三角形接法時,線電流是相電流的1.732倍,此時,線電流,為20*1.732*1.732=20*3=60,即60A,與你的測量結果相符,那么,你電熱管的額定電壓很可能是380V。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 優秀文章

    主站蜘蛛池模板: 久久久久在线| 看黄在线观看| 一级毛片美国aaj毛片| 欧美成人h版影片在线观看| 加勒比一本大道在线| 在线免费观看网址| 久久99国产精品一区二区| 亚洲三区视频| 成年人黄视频在线观看| 欧美午夜免费一级毛片| 国产免费a v吧在线观看不卡| 国产成人综合网亚洲欧美在线| 麻豆视频在线观看| 日韩在线视频不卡| 亚洲精品一区二区三区人妖| 91成人国产| 一级特黄特黄毛片欧美的| 日本人一级毛片视频| 成人毛片免费免费| 免费看a毛片| 欧美大黄| 国产视频第二页| 国产精品第一页爽爽影院| 成年午夜视频免费观看视频| 国产在线观看免费| 九九热线| 久久久久在线| 久久精品亚洲精品一区| 香蕉视频网站| 香蕉依人| 婷婷香蕉| 亚洲综合极品香蕉久久网| 久久一区二区三区精品| 亚洲~首页~原始| 亚洲无限乱码一二三四区| 在线观看视频一区二区| 欧美一级特黄aa大片| 欧美自拍色图| 欧美一级夜夜爽| 国产日韩视频在线观看| 国产三级大片|