        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-06 09:15
同意二樓的說法
wananjushi

主站蜘蛛池模板: 免费vip影院| 亚洲一区二区福利视频| 中文字幕精品一区二区日本大胸| 欧美黄色片视频| 国产做人爱三级视频在线| 韩日欧美| 99精品久久秒播无毒不卡| 久久99精品国产麻豆宅宅| 人人爽人人拍| 香蕉免费在线视频| 91国内精品线免费播放| 一区视频免费观看| 天天操天天看| 中国一级毛片在线观看| 朴妮唛1一30集福利在线播放| 成人欧美视频免费看黄黄| 亚洲人成综合网站在线| 久久国产在线视频| 黄 色 成 年人网站| 国产精品亚洲综合久久小说| 久久久精品免费| 最近在线更新中文字幕3| 久久精品国产99久久3d动漫| 日韩在线视| 中文字幕极速在线观看| 亚洲午夜精品一区二区| 在线看三级aaa| 成人黄色三级| 色香婷婷| 成人综合影院| 吊操视频| 成人在线精品视频| 色 在线播放| 成人高清在线观看| 成年女人毛片免费观看不卡| 伊人影院在线观看视频| 色婷婷激情综合| 伊人色婷婷| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 全免费一级午夜毛片| 全色黄大色大片免费久久老太|