        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 22:45
   我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

上面說法不對鋼管是不允許穿一根線,如果同時穿兩根以上是不會和鋼管產生感應的,問題應該出在干擾上可能你互感器的西安和大功率動力線穿在一起了

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品久久久久久久网站| 性大片免费视频观看| 国内精品久久久久久西瓜色吧| 亚州精品视频| 自怕偷自怕亚洲精品| 又做又爱高清免费观看| 日韩中文在线视频| 亚洲香蕉在线观看| 伊人院| 免费观看的成年网址| 国内精品久久国产| 国产成人免费观看在线视频| 看一级片| 娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利| 精彩视频一区二区三区| 成人在线免费视频播放| 国产女女视屏免费| 狠狠综合久久| 久久久婷婷亚洲5月97色| 欧美精品久久| 日韩欧美国产精品第一页不卡| 亚洲国产99在线精品一区二区| 欧美簧片| 国产中文字幕在线视频| 国产性大片免费播放网站| 美国一级毛片免费看成人| 黄色短视频免费看| 精品三区| 福利在线一区| 精品久久久一二三区| 激情丝袜欧美专区在线观看| www.久久久| 草草国产| 7777sq国产精品| 91短视频在线看| 91精品日本久久久久久牛牛| 91美女视频在线| 精品国产三级在线观看| 婷婷中文在线| 黄色网免费看| 性大片免费视频观看|