老珂
級別: *
|
2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝! |
---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
|
500平方以上肯定夸張了,當選 5A每平方時,滿負荷運行是2000A .3小時后溫度是45度對應電纜就是400平方再考慮同時開機系數400平方夠了,其實電纜短時間可工作在7A每平方,但會升到65度。 |
---|---|
|