99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

conchnit
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conchnit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-01 19:38
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
精心設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 244 點
下載積分: 582 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2015-05-24
查看精心設計的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 20:20
為了方便不拔插頭,也有插座串聯開關的,但控制相線就可以了。如果非用2進2出也無不可以。

主站蜘蛛池模板: 国产成人小视频在线观看 | 一级呦女专区毛片 | 日韩中文字 | 久久国产精品亚洲 | 亚洲欧美精品国产一区色综合 | 国产精品馆 | 日韩视频一区二区在线观看 | 免费a级在线观看完整片 | 中文岛国精品亚洲一区 | 国产精品一区二区丝瓜 | 久久se精品一区二区国产 | 奇米网狠狠干 | 国产福利专区 | 91亚洲精品成人一区 | 欧美日韩国产精品综合 | 在线免费国产 | 午夜精品福利视频 | 国产精品入口麻豆高清在线 | 天天噜噜揉揉狠狠夜夜 | 成人免费在线网站 | 91在线精品 | 亚洲激情视频图片 | 91免费视频网站 | 一级特黄录像免费播放中文 | 国产黄的网站免费 | 精品亚洲视频在线 | 欧美中文字幕一二三四区 | 日韩午夜高清福利片在线观看 | 欧美一级视频在线高清观看 | 国产一级做a爰片在线 | 中文字幕视频不卡 | 中国毛片免费看 | 日韩精品一区二区三区中文3d | 最新永久一路线二路线三路线 | 黄色的网站免费观看 | 久久一级视频 | 99免费视频 | 欧美αv日韩αv另类综合 | 激情一区二区三区成人 | 国产精品美脚玉足在线 | 国产视频播放 |