現有2臺老款FR-520變頻器分別控制2臺電機運行,例如正常情況下控制A電機運轉的變頻器顯示的頻率為50HZ,當切換至B電機運行時要求控制B 電機的變頻器顯示的頻率也應該是50HZ,再切換A/B電機運行時兩臺電機的轉速必須一致,不然設備不能正常工作。現在出現的問題是:無論是A切換至B還是B切換至A,兩臺電機的轉速剛好差一倍(一臺頻率為50HZ,另外一臺為25HZ)求高手講解!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16745 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-29 10:49
首先要查這個變頻器的頻率設置是從哪里來的,一般有這幾種情況:

1,外部信號控制的多段速
2,外部給的電壓或者電流信號
3,參數設置
4,485通訊

你查一下對應的接線和對應的參數,可以找到問題所在并解決
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 毛片毛片毛片毛片毛片| 2021久久精品免费观看| 91精东| 欧美成人中文字幕| 亚洲美女啪啪| 中文在线观看视频| 国产区免费在线观看| 黄色一级片欧美| 成人综合久久精品色婷婷| 久久日韩精品| 91香蕉视频苹果| 中文黄色| 亚洲视频在线观看免费| 国产一区二区久久| 精品国产香蕉伊思人在线| 国产老湿机福利视频在线观看| 亚洲精品αv一区二区三区| 五月天爱爱激情视频在线观看| 老人毛片| 亚洲精品视频区| 成人黄色免费网址| 国产一级又色又爽又黄大片| 国产精品久久久久久搜索 | 91香蕉视频在线观看| 久久亚洲日本不卡一区二区| 日韩一区二区三区在线| 免费国产小视频| 欧美成人黄色片| 国产精品自产拍2021在线观看| 黄色小视频免费| 黄色影院在线观看视频| 国内精品久久久久影院薰衣草| 亚洲精品久久久久久久福利| 亚洲无卡视频| xxxxxxx国产精品视频| 三级黄色毛片| 久久99中文字幕伊人| 久久亚洲成人| 小明永久免费| 一级黄片一级毛片| 一级一级特黄女人精品毛片 |