到底恒壓供水變頻切換怎么處理,加減泵切換處理?假如功率很大,150KW或100KW等
  

1.是否是先停變頻,待電機停轉后用星三角再啟動工頻.
2.是否是先停變頻,待電機停轉后用軟啟動再切換工頻.
3.是否是先停變頻,在電機未停轉馬上切換工頻,這樣會有什么缺陷或問題?會不會對電網和用電設備造成電流沖擊!

請有實際案例或相關理論支持最好!
謝謝大家討論  QQ:304804655
[ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新編輯 ]
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 09:09
一般恒壓供水都不只一臺水泵。PLC根據用戶設定的壓力和傳感器檢測到的壓力調整變頻器的速度。
如果變頻器全速運行,實際水壓還是比設定水壓低的話,那么水泵直接切換到工頻運行,變頻器立刻啟動另一臺水泵。
整個過程就是一個PID控制。
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 日韩在线观看一区| 五月婷婷丁香久久| 久久精品视频一区二区三区| 成人精品久久| 欧洲美女大片免费播放器视频| 美女一级一级毛片| 操日本人| 国产麻豆网| 精品国产麻豆| 欧美 日产 国产精品| 亚洲精品人成网在线播放影院| a级毛片在线视频免费观看| 日本免费黄色片| 正在播放avove深夜影院| 免费三级黄色片| 欧美国产三级| 国产一区二区三区视频| 国产麻豆精品hdvideoss| 黄网址在线看| 韩国xxxxxxxx69| 97色涩| 国产精品视频观看| 国产污视频在线观看| 麻豆404| 美女在线看永久免费网址| 色多多在深夜释放自己黄| 亚洲精品系列| 亚洲人在线| 亚洲欧美另类色图| 一本毛片| 亚洲色图图| 亚洲欧美在线综合| 亚洲网站免费观看| 亚洲综合男人的天堂色婷婷| 182tv免费福利夜在线观看| 99re6热视频精品免费观看| 一级黄色毛片| 一本一道dvd在线播放器| 一级毛片不卡免费看老司机| 人交性视频大全| 一区二区三区日韩精品|