我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
飄留
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飄留的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 21:29
線小了 把線換2.5的或標準1.5就沒問題了 現在你說1個的線也許就只有0.75

主站蜘蛛池模板: 视频一二三区| 成人网免费看| 国产高清在线视频伊甸园| 91短视频免费版| 国内女高中生一级毛片| 青青草综合视频| 亚洲欧美制服丝袜一区二区三区| 一a一片一级一片啪啪| 日本一本高清视频| 手机在线观看黄色| 在线国产一区二区| 色片网址| 免费观看激色视频网站(性色)| 国产一在线| 国产成人精品一区二三区在线观看| 黄色免费a级片| 91久久国产综合精品女同国语| 国产女在线| 国产在线播放拍拍拍| 久久久网站亚洲第一| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 小草免费在线视频| 亚洲精品国产理论电影网| 一区欧美| 亚洲综合图区| 在线观看免费国产视频| 91精品国产爱久久久久| 一级毛片a免费播放王色| 三级黄色免费网站| 久久久久亚洲精品一区二区三区| 日本在线黄色网址| 日本www高清免费视频观看| 日本黄色免费一级片| 日韩在线aⅴ免费视频| 日韩精品在线观看免费| 中文字幕在线永久在线视频2020| 老师xxxxbbbb| 中国一级特黄高清免费的大片| 亚洲成人偷拍自拍| 老年人毛片| 日韩一级片免费看|