99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 15:17
我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 22:49
在仔細檢查現場情況,你會找到答案,期待

主站蜘蛛池模板: 大片黄色| 一级毛片中文字幕| 成人免费看黄| 高清一区二区在线观看| 国产精品高清久久久久久久| 麻豆一区二区免费播放网站| 五月婷婷六月合| 亚洲综合美腿丝国产一区| 亚洲一区二区三区一品精| 免费观看欧美成人禁片| 国产一区二区三区美女在线观看| 成人小视频免费| 国产一区二区三区在线看| 亚洲精品毛片久久久久久久| 天天看黄| 在线黄色影院| 极品国产高颜值露脸在线| 欧美久久精品一级c片片| 特级欧美视频aaaaaa| 精品国产免费一区二区三区| 麻豆传媒视频入口| 片在线观看视频免费| 微拍 福利 视频 国产| 亚洲偷图色综合色就色| 久久免费国产精品一区二区| 日韩欧美国产偷亚洲清高| 免费的黄网站| 欧美日韩性大片| 国产高清免费在线观看| 1000部羞羞禁止免费观看视频| 国产久视频观看| 日本中文字幕乱码aa高清电影| 亚洲精品国产三级在线观看| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 91av综合| 中文字幕有码视频| 91亚洲精品一区二区在线观看| 91热爆国产露脸| 久久久精品一区| 中国一级黄色录像片| 伊人色综合琪琪久久社区|