例如三相異步電動機用變頻器來調速,在額定頻率以下調速,其轉速與頻率是呈線性變化嗎?為什么是這樣?在額定頻率以上調速,情況又如何呢?謝謝! |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你要重新復習下電力拖動這門課。電機轉速n=60f(1-s)/P,式中f為頻率,s為轉差率,P為極對數。所以在變頻調速中,理論上說,不管在工頻之下還是工頻之上,轉速都和頻率成正比,但實際上,電機在高頻時,電機可以看做電感器,電感器的感抗XL= π f L,也就是頻率越高,感抗越大,而變頻器在超過工頻時,電壓因為進線側的限制,不能升高,所以會造成勵磁電流的下降。而這勵磁電流的下降,最明顯的表現就是,電機的帶負荷能力下降,在空載時速度可以很快,在滿負載下轉速肯定達不到你所計算的轉速。 |
|
---|---|---|