采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
able
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-08-14
最后登錄: 2024-04-19
查看able的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 11:31
從程序來看,好像沒事設置刷新參數,用的都是主站的I/O,你把參數和系統情況提供一下

主站蜘蛛池模板: 美女久久精品| 免费国产网站| 99国产精品免费视频观看| 直接看毛片| 国产农村一一级特黄毛片 | 亚色中文字幕| 色毛片| 欧美成人h版整片合集| 国产美女在线精品观看| 黄色xxx| 国产专区日韩精品欧美色| 日韩欧美中文| 亚洲国产精品一区二区三区| 日本美女毛片| 亚洲欧美二区三区久本道| 免费jizz在线播放视频高清版| 国产99视频精品免视看7| 国产福利乳摇在线播放| 白眉大侠320回在线收听| 国产综合婷婷| 污污视频在线| caoporen个人免费公开视频| 亚洲人视频在线观看| 成年美女毛片黄网站色奶头大全 | 国产福利合集| 亚洲国产第一区二区香蕉日日| 91桃子| xxxxchina麻豆免费视频| 九月婷婷开心九月| 久久精品国产免费高清| 亚洲国产精品专区| 伊人中文字幕| 成人黄页网站免费观看大全| 免费毛片软件| 免费一级黄| 交免费观看在线| 国产女人的一级毛片视频| 国产成人一区在线播放| 国产美女一区精品福利视频| 国产黄色电影| 国产伦精品一区二区三区视频小说|