采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 00:08
這程序似乎有點問題

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久精品福利网站| 国产成人高清视频免费播放| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 天天套图| 在线亚洲精品视频| 三级黄.色| 日产免费线路一页二页| 亚洲高清网站| 免费a级毛片大学生免费观看| 国产日韩线路一线路二| 放几个免费的毛片出来看| 91www永久在线精品果冻传媒| 海角视频在线| 六月丁香激情网| 日本69xxxx免费视频| 亚洲精品国产理论电影网| 自偷自拍三级全三级视频| 人人射人人舔| 久久视屏这里只有精品6国产| 未成人做爰视频www| 在线观看香蕉视频| 免费一级黄| 欧美va视频| 欧美毛片日韩一级在线| 国产三级做爰在线观看视频 | 国产激情影院| 黄色直接看| 精品毛片免费看| 91粉色视频在线观看| 成人在线小视频| 国产成+人欧美+综合在线观看| 九九精品视频在线观看九九| 久久综合精品不卡一区二区 | 欧美日韩在线播一区二区三区| 亚欧在线视频| 亚洲精品入口一区二区在线播放| 中文字幕成人乱码在线电影| 888午夜不卡理论久久| 99视频在线国产| 91探花| 91精品一区二区三区在线观看|