99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-07 19:11
我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
fffsjm
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 09:13
3凌的變頻器只能用在普通運用的地方    

主站蜘蛛池模板: 国内永久第一免费福利视频| 中日韩美中文字幕| 欧美巨吊| 国产色在线com| 美国一级毛片片免费| a级国产| 国产视频不卡| 久久中文字幕久久久久91| 午夜三级在线| 亚洲香蕉综合在人在线时看| 欧美日韩中| 国产在线黄色| 国产精品96久久久久久久| 高清国产一区二区| 91麻豆网| www·麻豆| 国产高清三级| 国产乱码精品一区二区三上| 久久精品视频免费看| 亚洲偷图色综合色就色| 97精品视频在线观看| 一级做a| 久久99国产精品久久| 日本毛片在线看| 日韩欧美国产一区二区三区| 东京道区二区三区| 亚洲毛片| 外国黄色一级| 午夜国产精品久久久久| 亚洲午夜网| 亚洲欧美日韩v中文在线| 亚洲第一视频在线| 亚洲欲色| 亚洲色图在线观看| 亚洲一级在线观看| 午夜视频网址| 曰本一级毛片免费播放| 日韩欧美国产一区二区三区| 日韩丝袜在线观看| 日韩一区二区不卡| 日本毛片网|