99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-07 19:11
我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-07 23:10
【電子過電流保護提高到28】  
11KW電機的額定電流應當22A左右,電子過電流保護不要小于100%(即額定電流),一般設定在150%

主站蜘蛛池模板: 久久99精品国产99久久6男男| 青青青青啪视频在线观看| 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 亚洲国产精品网站久久| 欧美在线一级毛片观看| 国产私拍视频| 狠狠色综合久久婷婷| 99re最新网址| 国产麻豆视频在线看网站| 欧美国产精品| 日韩免费不卡视频| 亚洲欧美高清| 在线亚洲精品| 96av视频| 一级一级毛片看看| 久久久久国产精品| 日本视频中文字幕一区二区| 亚洲区一二三四区2021| 全免费a级毛片| 免费一区二区三区视频狠狠| 欧美成人艳星在线播放| 国产日产精品_国产精品毛片| 日韩2区| 亚洲码一区二区三区| 综合色99| 真实做爰对白录音| 91短视频在线观看免费最新| 一级毛片在播放免费| 小黄片毛片| 亚洲18岁禁止| 亚洲国产小视频| 亚洲国产小视频| 亚洲免费成人网| 亚洲在线免费| 亚洲成年人网址| 外国激情视频| 中国xxxx视频播放50| 中文字幕欧美成人免费| 中文字幕a∨在线乱码免费看| 中文字幕日韩高清| 日韩高清特级特黄毛片|