我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 05:34
你的變頻器容量太小,必須調高電子過流保護。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩亚洲精品一区二区| 99青草青草久热精品视频| 亚洲 欧美 日韩在线综合福利| 一级黄色毛毛片| 日本精品一区二区三区在线观看| 成人国产精品一级毛片视频| 欧美 亚洲 一区| 亚洲加勒比久久88色综合| v视界影院视频一区二区三区| 中文字幕一区二区三区免费看| 成人春色在线观看免费网站| 欧美日韩中文字幕在线视频| 国产毛片片精品天天看视频| 国产操| 黄色毛片视频校园交易| 国产 色| 国产麻豆传媒视频| 久久青青成人亚洲精品| 日本vs黑人hd| 亚洲va久久久久| 亚洲欧美日韩在线2020| 91最新入口| www.成人网.com| 久久伊人青青| 女人与zzzxxxx0oo0| 日韩在线视频网| 午夜精品福利视频| 外国激情视频| 动漫男女交性动漫网站| 亚洲精品久久久久久下一站| 成人福利小视频| 成人黄18免费视频| 伦伦影院精品一区| 伊人精品视频一区二区三区| 免费观看国产一区二区三区| 青青操视频在线免费观看| 欧美一级毛片一| 免费中文字幕| 成年人在线播放视频| 成人做爰毛片免费视频| 成人夜夜嗨|