樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 成人伊人亚洲人综合网站222 | 日本最新免费网站 | 91热爆在线精品 | 国产1区2区在线观看 | 高h喷水荡肉爽文np肉色文 | 97视频免费在线观看 | 国产美女免费网站 | 欧美视频在线观看免费播放 | 麻豆精品在线 | 1000部末满18在线观看黄 | 乱色视频中文字幕 | 国内精品久久久久影院老司 | 全黄色毛片 | 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 99九九精品免费视频观看 | 噜噜噜在线视频 | 超乳w真性中出し冲田杏梨101 | 欧美在线网址 | 免费a级黄毛片 | 在线观看二区三区午夜 | 国产三级在线观看 | 网站在线看 | 在线欧美成人 | 精品一区中文字幕 | 高清一本视频在线观看 | 尤物视频网在线观看 | 午夜亚洲视频 | 久久综合九色综合桃花 | 成人精品在线观看 | 国产精品久久久久久影视 | 欧美亚洲欧美日韩中文二区 | 日韩经典欧美精品一区 | 在线青草| 成人午夜久久精品 | 99热在线获取最新地址 | 国产精品毛片天天看片 | 亚洲综合图色 | 香蕉视频网站在线观看 | 特黄特色大片免费 | 九九热视频免费 | 日本一级片网站 |