一般光電傳感器分為兩個引腳和三個引腳和四個引腳的。
但是小弟卻不知道怎么接線,或則說怎么理解這些接線法。兩個引腳的無非是棕色和藍色。棕色接正。藍色接負。但卻為什么沒有信號線?那信號怎么反饋給PLC。
三個引腳的光電傳感器一般都是棕色 藍色 黑色 棕色接正 藍色接負。黑色接信號。但貌似只有黑色的一根信號線。怎么說信號也存在讀取和反饋兩個過程。一個信號線怎么搞?這點我也無法理解。
還有就是我在設備上更換光電感應器的時候發現新的感應器明明就兩個引腳(也就是公端)。可是機器上的母端確實三個引腳的。這又是為什么。
以上幾點希望得到大俠們的鼎立相助。小弟在這里謝謝了。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 10:09
一般2線的是對射型的發射端,這段只需要電源,提供光源。而接收端一般3根線,接受光源,并處理電路電源,還有信號,至于NPN還是PNP看你的PLC支持哪種輸入

主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲网| 黄图视频在线观看| 久青草视频免费视频播放线路1| 1024手机在线播放| 久久成人综合| 午夜精品久久久久久91| 免费xxx成年大片| 国产1区2区三区不卡| 视频1区| 一级毛片一级片| 日韩精品永久免费播放平台| 免费a级在线观看完整片| 国产三级在线免费观看| 性网站免费| 黄色免费看看| 91视频看看| 国产精品天天影视久久综合网| 免费大片在线观看www| 色综合天天色综合| 亚洲精品一区二区综合| 中文字幕婷婷| aaa黄色片| 一级毛片在线免费播放| 日日夜夜免费精品视频| 曰批免费动漫视频播放免费| 亚洲精品一区二区三区四| 免费a级黄色毛片| 免费中文字幕| 欧美一区二区三区网站| 欧美禁片在线观看免费| 国产久| 国产三区视频在线观看| 国产自产在线| 国产美女在线精品观看| 国产成人高清在线观看播放| 精品999视频| 亚洲成人网在线观看| 亚洲色综合图区p| 亚洲欧美在线一区| 一男一女野外大黄毛片| 久久久一区二区三区|