請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。

主站蜘蛛池模板: 爽的毛片| 伊人久久综合网亚洲| 国产精品免费入口视频| 久视频在线| 91香蕉国产线在线观看免费| 在线观看91| 国产久热香蕉在线观看| xxxx国产片| 欧美日韩中文亚洲v在线综合| yy6080久久国产伦理| 亚洲十欧美十日韩十国产| 国产v欧美v日韩在线观看| 深夜欧美福利视频在线观看| 麻豆精品永久免费视频| 一色综合| 99热视| 中文字幕亚洲精品第一区| 拍真实国产伦偷精品| 国产精品一区在线免费观看| 5月婷婷6月丁香| 激情综合丁香| 手机看片日韩在线| 91午夜影院| 久久成人黄色| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲成人综合网站| 三级毛片在线| 中国人xxxxx18| 亚洲国产日本| 免费成人| 国产一级特黄毛片| 国产精品精品国产一区二区| 91探花视频在线观看| 久久国产免费福利资源网站| 亚洲精品97福利在线| julia一区二区中文字幕| 日本人视频18jizz免费| 亚洲天堂第一页| 亚洲欧美一区二区三区麻豆| 男女午夜爱爱久久无遮挡| 国产大片一区|