最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議,F在要求集中控制。
要求如下:
1、控制所有速度一致
2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。
3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。

我現在想到的方法是 :
1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。
2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。
而且兩種方法都因為240米距離太長,可能會出問題。

求高手給點建設性意見,謝謝了。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 10:58
根據你的要求 你可以每臺單機上都裝有PLC然后在配個模擬量模塊 通過以太網傳給總控制室信號,這樣就可以實現集散控制的目的了

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久99| 国产成人一区二区三区在线播放| 日韩不卡一区二区| 99精品国产成人一区二区在线| 成人三级影院| 青青草99热久久| 国产成人在线免费观看| 爱爱五月天| 精品国产毛片| 国产99久久九九精品免费| 精品一久久香蕉国产二月| 青青草国产精品人人爱99| 亚洲性69影院在线观看| a级午夜| 久久中文字幕网| 日韩大片免费看| 亚1洲二区三区四区免费| 成人日韩视频| 玖玖国产精品视频| 欧美一级暴毛片| 性欧美高清理论片| 黄色片不卡| 最新91在线| 999久久久国产| 成人精品国产| 麻豆国产精品免费视频| 日本最新免费网站| 午夜激情视频在线观看| 亚洲第一视频网| 亚洲精品国产拍拍拍拍拍| 成年女人视频在线观看免费| 免费国产一区二区三区四区| 欧美日韩性大片| 欧美色黄毛片| 欧美日本一道本| 欧美一级在线视频| 拍拍拍精品视频在线观看| 欧美毛片精品一区| 欧美日韩中文国产一区二区三区| 国产操比视频| 国产精品久久久久久吹潮|