最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


e_666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 110 點
下載積分: 490 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-03-15
最后登錄: 2018-12-04
查看e_666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 11:43
個不好切換,要先改用自藕變壓器起動,再用接觸器與變頻器自由切換。

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合自拍| av在线看网址| 亚洲黄页| 免费的黄色毛片| 国产在线视频www片| 美国免费三片在线观看| 97色伦色在线综合视频| 国产亚洲一区二区三区啪| 日本久久网站| 亚洲国产精品线播放| 91黑丝国产线观看免费| 久久免费99精品久久久久久| 亚洲a级片在线观看| 成年美女毛片黄网站色奶头大全| 国产1024在线永久免费观看| 国产高清毛片| 国产精品美女一区二区三区| 黄的三级在线播放| 1024 cc香蕉在线观看看中文| 国产乱淫a∨片免费视频| 久久久久亚洲| 女人黄色大片子色| 日韩电影久久久被窝网| 亚洲国产99在线精品一区二区 | 国产成人精品免费视频软件| 美女在线国产| 黄色毛片黄色毛片| 翔田千里中文在线播放| 996免费视频国产在线播放| 337p粉嫩大胆噜噜噜鲁| 一级特黄性生活大片免费观看| 久草在线免费播放| 日本一级毛片高清免费观看视频| 日韩精品第1页| 日韩视频第一页| 日韩欧美一区二区三区在线播放| 午夜老司机永久免费看片| 东莞a级毛片| 曰本一级毛片免费播放| 中国黄色片网站| 日韩中文字幕精品免费一区|