最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換,F在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 09:54
樓主只要在電機錢加個接觸器來選擇是由原來的電路驅動電機還是由變頻器電路驅動電機就可以了。說白了,要選擇,選擇你懂得

主站蜘蛛池模板: 久久福利青草狠狠午夜| 欧美亚洲精品一区| a及毛片| 日韩免费一区二区三区 | 一级黄色在线播放| 欧美成人禁片在线观看网址| 香蕉依依精品视频在线播放| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| a在线观看免费| 久久国产精品系列| 成人你懂的| 国产色窝| 91在线视频免费观看| 国产一区高清| 免费精品99久久国产综合精品| 亚洲看| 久久夜色tv网站免费影院| 午夜亚洲国产| 成人aaa| 色婷婷综合欧美成人| 欧美一级暴毛片| 性a爱片免费视频性| 国产粗大猛烈18p| 精品福利一区二区三区| 麻豆精品在线播放| 青草青青产国视频在线| 91老师国产黑色丝袜在线| 一区在线看| 中文字幕极速在线观看| 亚洲国产成a人v在线观看| 欧美色噜噜| 国内亚州视频在线观看| 视频二区精品中文字幕| 理论亚洲区美一区二区三区| 国产免费看片| 日韩伦理一区二区三区| 91亚洲精品一区二区在线观看| 一区二区三区国产| www.黄色网址.com| 日本免费黄色|