s309708503
級別: 探索解密
|
各位大俠,關于中斷程序的問題始終困擾著我還請各位高手幫我解釋一下,謝謝! 如果外部信號產生中斷,而這個中斷子程序一個掃描周期又無法執行完畢,比如說讓指示燈連續閃爍十次,需用時十秒,那是不是說在這個中斷程序執行的幾個掃描周期中外部中斷信號消失了,也許要把這個中斷執行完畢才能跳回主程序執行呢? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
中斷程序不過是中斷條件滿足時立即調用的一段程序而已。它跟主程序一樣,也是要執行自上而下、自左至右的掃描順序,掃描過一遍之后就返回到主程序中。 對于它執行的效果,你要引入“掃描周期”的概念。就像PLC的一個掃描周期不是等內部程序中的計時器計時時間到才往下走的一樣,中斷程序里的計時、計數的最終結果也不會算到“中斷程序是否執行完畢”的范疇中來。事實上,PLC看到IRET這個指令,它就認為中斷程序已經執行完畢,就要回到主程序了。 關于中斷程序如何理解,cvlsam有一個非常通俗易懂的解釋:http://www.xjkz.com.cn/read-gktid-88930.html
結合樓主的“讓指示燈連續閃爍十次,需用時十秒”,把引言中紅色標出的中斷事件改一下: 老板娘看午餐時間快到了,讓你去門口接外賣。但外賣一時半會來不了,你就想了個辦法,一分鐘出去看一次,其他時間仍然在家園聊天。這就是定時中斷。結果你一共出去了10趟,外賣才過來。這樣雖然整個等外賣的時間是十分鐘,但是你絕大部分時間還是在干聊天這件事,只是每分鐘中斷一次出去看看外賣來了沒有。出去看的這一趟就是一個中斷的“執行完畢”,最終等來了外賣才是邏輯結果的“執行完畢”,不要混淆~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |