車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-01-15
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 10:13
有利有弊,可以選用漏電電流大的空氣保護開關,車間如果是經常接觸潮濕,油污比較嚴重,線纜陳舊,非標設備多,電機無保護等,導電系數高的環境,不要怕經常跳閘,這是電工的義務所在。在選用漏電開關時建議在總開關下分設漏電等級較低的保護開關,這樣就不會影響到整個線路。如總開關可泄露500MA,分開關可選用250MA以下的開關。在設備和布線不規范的車間,總開關比較遠,還是建議總開關選用普通的空氣斷路器,而在分線路設若干漏電保護器,這樣可以及時的保護設備和人員的安全,方便維修很快判斷故障原因,避免設備帶病工作。只要保養好設備和線路,一般經常跳閘的可能性很小,如果經常跳閘,而又找不出原因,那就是電工的技術水平了。還有一點接漏電保護開關,可以更多的了解接地和接零的不同點,避免零地不分而造成重大事故。

主站蜘蛛池模板: 国产福利视频一区美女| 在线观看视频www| 日韩在线不卡| 日韩精品亚洲人成在线播放| 国产高清尿小便嘘嘘视频| 精品国产系列| 538prom精品视频在放免费| 在线观看免费视频黄| 欧美成人久久一级c片免费| 精品国产免费观看一区| 日本伊人色| 一级做a爰片性色毛片黄书| 成人影院欧美大片免费看| 狠狠色丁香久久婷婷综| 国产一区二区三区视频在线观看| 亚洲啪啪网址| 久久网站免费| 成人欧美在线观看| 国产在线精品一区二区不卡| 成人在线视频观看| 琪琪五月天综合婷婷| a毛片| 中文字幕亚洲图片| 免费一级欧美性大片| 国产精品亚洲欧美大片在线看| 国产精品久久久久久久成人午夜| 亚洲国产经典| 人做人爱视频欧美在线观看| 亚洲第一黄色网| 欧美黄网站| 国产精品αv在线观看| 91尤物国产尤物福利在线| 美女久久| 亚洲国产精品综合欧美| 亚洲欧美日韩国产精品第不页| 九月婷婷开心九月| 久久一区二区精品| 日韩精品永久免费播放平台| 片成年免费观看网站黄| 男女生性毛片免费观看| 国产a视频精品免费观看|