請教電磁流量計和電動閥的先后次序,流體的上游側是先經過電動閥,再經過流量計?

還是先經過流量計,再經過電動閥?

還是2者的順序沒有關系,沒有硬性規定?
kks01
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kks01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-20 09:39
引用
引用第2樓sjm213于2008-03-14 09:25發表的  :
我認為流量計和閥誰前誰后本身應該是沒有關系的。
但一般系統應該是原料--泵--流量計--閥--出口這樣的順序。
不是非要把流量計放在閥的前面,而是因為,把閥放在距離出口比較近的地方好一些。
因為若是從閥到流體出口之間管道過長,那么你怎么保證之間的殘余流體能夠排除干凈?那么計量再準確又有什么用處?
并且,在流體先經過閥在經過流量計的情況下,若是在流量計達到流量后閥關閉了,那么閥到流量計之間的流體是不應該再排出的,但能夠確保嗎?因為一般流量計都是靠流體流動才能正常計量的,那么必須保證流體在流量計的入口有一定壓力,閥關掉了,之間的壓力并沒有立即卸掉,在壓力逐漸變小到0(假設)的過程中排出的流體,顯然也讓計量變得沒有意義了。
.......

支持大大

主站蜘蛛池模板: 免费观看大片毛片| 久久国产精品2020免费m3u8| 免费在线观看小视频| 国产黄色三级三级三级| 黑人好太好长爱不了| 国产大片线上免费看| 日韩免费高清视频网站| 成年黄色网| 国产精品国产高清国产专区| 91久久国产情侣真实对白| 加勒比色老久久爱综合网| 欧美一区二区三区久久久人妖| 亚洲视频精品| 久久国产亚洲精品麻豆| 中文字幕美日韩在线高清| 亚洲精品在线影院| 男女晚上激烈的拍拍拍免费看| 国产91在线chines看| 黄网页在线观看| 濑亚美莉vs黑人欧美视频| 成人在线观看午夜| 欧美啪啪毛片一区二区| 伊人激情| 91精品视频播放| xnxx 美女18| 一级毛片免费不卡在线| 小明看看网站| 五月久久噜噜噜色影| 日本高清二三四本2021| 中文字幕最新在线| 午夜激情视频在线观看| 男女污污网站| 免费在线观看中日高清生活片| 欧美va在线高清| 国产成人亚洲精品影院| 国产福利精品视频| 黄黄视频免费看| 深爱激情四射| 成人亚洲欧美| 999www人成免费视频| 999久久久国产精品|