ranyong12
級別: 略有小成
![]() |
我有幾個電磁閥控制,控制周期是每20秒動作一次,電磁閥為24V/1.5W,選PLC繼電器輸出模塊直接驅動可以嗎?設備要24小時不間斷工作,請高手支招. |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
PLC的輸出,若要讓它壽命長一點的話,建議不要用直接輸出的。 輸出的部份追加繼電器,可以增加PLC本身輸出點的壽命。 不同的電壓,會影響PLC輸出點的壽命次數。 這個部份,每臺PLC的規格都會提到。 在某電壓時,接點壽命的次數。 以上給你參考看看。 |
|
---|---|---|
|