一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?

用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
逢春10242757
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 542 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-06-27
查看逢春10242757的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 20:34
就是掃描一次的時間,PLC不斷循環掃描,輸出刷新是動態的,是不斷變化的,PLC內部定時器,計數器的值的變化對PLC的掃描時間沒有影響

主站蜘蛛池模板: 国产超级乱淫视频播放| 成人性生活视频| 国产高清好大好夹受不了了| 国产98色在线| 久久精品在线| 午夜窝窝| 成年大片免费高清在线观看| 欧美国产日韩做一线| 国产制服一区| 视频一区在线| 黄色视片| 91精品国产高清91久久久久久| 国产视频 一区二区| 麻豆精品在线| 2021精品综合久久久久| 久久久久久久久综合| 成人黄色在线视频| 欧美三级黄色大片| 国产一级做a爰片久久毛片99| 国产精品三级在线播放| 国产精品情侣久久婷婷文字 | 国产免费拍拍视频在线观看网站| 黄色片一级免费看| 精品日产1区2区| julia一区福利视频在线观看| 国产亚洲欧美日韩在线观看不卡| 狼人青草久久网尹人| 欧美人成网站免费大全| 日本高清天码一区在线播放| 96福利| www.av在线.com| 一级片一级毛片| 日韩欧美特级毛片| 伊人黄色网| 极品美女aⅴ高清在线观看| 国产成人mv免费视频| 特级片在线观看| 黄网在线观看免费| 美女一级毛片免费看看| 香蕉欧美| 国产精品久久久久久久久|