我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。

主站蜘蛛池模板: 黄网站色在线视频免费观看| 欧美久久超级碰碰碰二区三区| 麻豆中文字幕| 一级毛片免费视频网站| 老司机狠狠k免费毛片| 免费av一区二区三区| 国产一级a毛片| 国产制服在线| 国产精品视频九九九| 综合伊人久久在一二三区| 国产福利视频一区二区微拍视频| 中国国产高清一级毛片| 小视频在线观看免费| 日韩手机看片福利精品| 亚洲高清视频免费| 国产一区二区精品在线观看| 国产精品亚洲第一区二区三区| 国产成人亚洲综合在线| 国内精品伊人久久久影视| 咪咪色在线视频| 伊人久久大香焦| aa级黄色大片| 一级不卡毛片免费| 午夜黄| 亚洲精品一二三四区| 欧美国产精品久久| 国产小视频2023| 国产亚洲制服| 香蕉超级碰碰碰97视频在线观看| 国产精品久久国产三级国不卡顿| 色一情一区二区三区四区| 亚洲精品午夜级久久久久| 九九视频高清视频免费观看| 亚洲欧美日韩高清一区二区一| 欧美国产日本| 欧美伦理片在线| 欧美性福利| 欧美三级欧美一级| 青青综合| 国产一级毛片视频| 国产一级特黄毛片|