99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 16:24
丹佛斯FC51系列變頻器,由PLC控制它的端子來運行。NPN控制方式,其他同型號的運行正常【也是NPN控制方式】,其中有一臺施加啟動信號后沒法運行《施加啟動信號后變頻器會以它本身的調節電位器的頻率來運行》,也沒有顯示什么報警《同其他變頻器參數設定一致》,找不出原因。沒辦法再給這個變頻器另外一個端子施加一個信號做點動運行,這是它可以運行了。但是運行后變頻器的頻率會以點動設定的頻率來運行一會后兒,接著開始往下降,快為0頻率時又往上升,一直循環著。再這期間變頻器偶爾還會停止運行【監視PLC輸出正常】。停頓一下又開始運行。。。。。。琢磨兩天找不出問題,以為干擾,把他的信號懸空隔離開還是有這種問題。。。嘗試運行中把它的點動信號拿掉,它突然就停止運行了《啟動信號還有,這是它要以電位器頻率運行才對》。又嘗試直接短接0V《NPN方式》,它運行但還是重復著跳躍。無奈之下把這信號短接24V,這下正常了,可它是NPN方式呀,不合常理,所以也不敢這樣使用。它由撥碼開關來選擇NPN或PNP控制方式,所以說不會設定錯的。。。其他變頻器正常的運行著。。。。郁悶呀。已經確定沒有干擾,PLC輸出也正常。。。沒辦法了,大家指教一下或給點意見參考參考吧。。。。。多多謝謝大家了。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
zzj8133
共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 210 點
下載積分: 414 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2020-04-28
查看zzj8133的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 17:04
我以前也碰到過這種情況,只是變頻器牌子不同,原因是變頻器參數功能選項設定出錯,大多數變頻器都有自動程序運轉模式選擇,如選項有0-6不等,0代表自動程序運轉無效,1.代表執行單一周期之自動運轉模式,停止后會由停止前的速度起,繼續運轉,2,連續循環周期之自動運轉模式,停止后會由停止前的速度起,繼續運轉。3.4.5.6.功能不說了。這種情況一般只需恢復變頻器出廠設置。然后輸入自己的使用參數存儲參數,關掉變頻器電源再打開試試。(另,運轉命令來源外部端子)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)

    主站蜘蛛池模板: 欧美精品在线观看| 搞黄网站在线观看| 欧美sese| 亚洲成人综合视频| 99久久国产免费中文无字幕| 日韩中文字幕在线| 亚洲国产一区二区三区| 免费一区在线| 欧美成人h版影院在线播放| 国产理论自拍| 狠狠做久久深爱婷婷97动漫| 999精品久久久中文字幕蜜桃| 国产午夜亚洲精品一区网站| 美女国产网站| 亚洲精品va| 免费国产黄| 性欧美激情在线观看| 91看片在线观看| 丁香婷婷激情| 国产九色在线| 色性综合| 亚洲电影一区二区三区| 亚洲综合图片网| 1024cc香蕉在线观看播放中文看| 在线观看视频一区二区| 免费高清毛片在线播放视频| 国内精品一区视频在线播放| 国产传媒网址| 国产成人啪午夜精品网站| 国产精品尤物在线| 国产精品久久毛片蜜月| 国语对白清晰好大好白在线| 狠狠色丁香婷综合久久| 高清中文字幕视频在线播| 国产麻豆免费观看| 国产亚洲免费观看| 国产一区二区三区| 国产入口在线观看| 国产欧美一区二区三区视频 | 中文字幕日本精品一区二区三区| 亚洲欧美中文字幕高清在线一|