樓主  發表于: 2011-05-07 18:54
圖片:


今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

到底是哪個環節有問題呢

同行若有同類經驗,還請不吝賜教

感激不勝
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-09 08:46
引用
引用第9樓detect于2011-05-08 23:33發表的  :
今天已再次現場驗證
模擬電壓確實沒有變化
但模數轉化接口板板上,對應的數字量輸出端口,測得有電平變化,壓力為4MP時數字量輸出端口為18VDC,而壓力回到零時數字量輸出端口為0VDC
初步判定,該傳感器應該是電流型
謝謝7、8樓

害死人也,一樓早就說是電流型,還叫人猜。還在“初步判定”,不懂的用電流擋測一下嗎!

主站蜘蛛池模板: 日本一级免费| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 国产黄色片在线看| 80年代毛片dvd版| 国产又黄不爽不遮挡视频| 婷婷伊人| 中日韩国语视频在线观看| 久久成人精品免费播放| 欧美a欧美1级| 国产的一级毛片完整| 黄色三级在线播放| 美女啪啪国产| 亚州成人| 亚洲色图综合图片| a级国产乱理论片在线观看看| 日韩 国产 欧美视频一区二区三区| 在线综合网| 免费色片| 欧美一区二区三区四区视频| 国产在线观看xxxx免费| 国产精品久久久久毛片真精品| 麻豆传媒免费视频| av97色噜噜狠狠| 国产第一页亚洲| 国产欧美日韩精品一区二| 精品欧美一区二区三区| 亚洲丁香| 亚洲欧美综合一区二区三区四区| 99久久久久国产精品免费| 久久三级网站| 日本www高清免费视频观看| 亚洲国产精品一区二区不卡| 免费特级| 欧美日本一区二区| 国产91无毒不卡在线观看| 香蕉网站狼人久久五月亭亭| 国产精品日韩欧美一区二区| 久久久久草| 麻豆污视频| 女人国产香蕉久久精品| 色天天|