上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-01-06
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-20 10:21
中繼轉一下

主站蜘蛛池模板: 欧美bbww| 欧美日韩一品道| 最新色网址| 三级免费网址| 1级毛片| 久久曰| 成年人黄色小视频| 国产v视频| 国产性生活| 性香港xxxxx免费视频播放| 国产亚洲精品美女| 亚洲第一区精品观看| 久久在线视频| 中文黄色| 色婷婷成人| 国产免费一级精品视频| 91久久网| 国产精品久久久久久免费| 日韩精品免费一区二区| 亚洲欧美h| 中文字幕日韩视频| 99久久精品国产一区二区| 中国毛片免费看| 亚洲美女操| 在线免费观看日韩视频| 国产1000部成人免费视频| 国产真实露脸4p视频| 国产精品自拍视频| 精品视频h| 91老司机免费精品观看| 99久久免费国产精品特黄| 久久亚洲一区二区| 亚洲成人免费在线视频| 亚洲欧洲精品国产二码| 人人婷婷色综合五月第四人色阁| 亚洲毛片大全| 免费一看一级毛片人| 国产区在线观看视频| 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 95视频在线观看免费| 一区二区视屏|