99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
cailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 792 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-05-10
最后登錄: 2019-04-30
查看cailu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 08:20
很常見啊、、、三菱也可以雙向輸入啊

主站蜘蛛池模板: 91最新免费观看在线| 精品国产欧美一区二区五十路 | 最新国产麻豆精品| 久久精品中文字幕首页| 黄色网址在线播放| 国产精品视频免费| 久久精品美女| 欧美日韩在线一本卡| 亚洲精品大片| 在线亚洲欧美日韩| 中国一级黄色片| 在线免费你懂的| 找国产毛片看| 免费看三级毛片| 欧美黄色a级| 国产一级精品视频| 国产美女免费国产| 国内精品视频免费观看| 日本护士69xxxx免费| 亚洲精品福利在线| 在线国产视频一区| 99精彩免费观看| 毛片毛片大全aaaa| 亚洲影视大全| 成人三级在线播放| 色综合久久婷婷天天| 免费观看女人高清视频| 欧美一级亚洲一级| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 国产三级成人| 国产人做人爱免费视频| 国产手机在线观看视频| 国产在线精品美女观看 | 久久国产精品久久国产片| 男生福利网站| 免费在线看片网站| 欧美啪啪网站| 另类 欧美 视频二区| 看片网站免费| 久久久9999久久精品小说| 久久久久美女|