有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。 現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。 后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。 這個比值好像不太對吧~~! 然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。 分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。 這些數據好像是不對吧~! 請各位指點~!~! |
|
---|---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
|
根據你所說互感器和電流表是完全匹配的,問題可能出在互感器或者表上,如果測得電流表的接線柱為5A,那么表的顯示應為30A。電流互感器實際就是變流器,和變壓器的原理一樣。 [ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新編輯 ] |
---|---|
|